民國115年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第54題
三相鼠籠式感應電動機分路過電流保護裝置,如採用瞬時跳脫斷路器,其最大安培額定不得大 於滿載電流之多少倍?
題目
三相鼠籠式感應電動機分路過電流保護裝置,如採用瞬時跳脫斷路器,其最大安培額定不得大 於滿載電流之多少倍?
- (1) 8
- (2) 6
- (3) 4
- (4) 5
官方答案
(1) 8
解析
依屋內線路裝置規則有關電動機分路過電流保護裝置之規定,三相鼠籠式感應電動機分路若採用瞬時跳脫型斷路器,其最大安培額定不得大於電動機滿載電流的8倍(800%)。此值可使起動瞬時電流(一般約滿載電流的5~8倍)不致造成誤跳脫,同時仍能迅速切除短路故障。相較之下,反時限斷路器約為滿載電流的250%,時間延遲熔絲約175%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。