民國115年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修甲級 學科
第55題
比流器(CT)之二次阻抗為0.4Ω,量測之電流為5A,比流器二次側所接之負載為多少VA?
題目
比流器(CT)之二次阻抗為0.4Ω,量測之電流為5A,比流器二次側所接之負載為多少VA?
- (1) 2
- (2) 10
- (3) 8
- (4) 4
官方答案
(2) 10
解析
比流器二次側負載以伏安(VA)表示:S=I²Z,或先求二次電壓V=I×Z再算S=V×I。已知二次電流I=5 A、二次阻抗Z=0.4 Ω,V=5×0.4=2 V,S=2×5=10 VA(即I²Z=25×0.4=10 VA)。此負擔包含二次導線及電表、電驛等,須小於比流器額定負擔(如15 VA、30 VA),否則鐵心飽和會造成比值與相位誤差。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。