民國97年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第26題

單相變壓器匝數比為30,全載時二次側電壓為100 V,電壓調整率為5 %,則一次側電壓約為 多少V ?

題目

單相變壓器匝數比為30,全載時二次側電壓為100 V,電壓調整率為5 %,則一次側電壓約為 多少V ?

  1. (1) 3000
  2. (2) 3150
  3. (3) 3300
  4. (4) 3450

官方答案

(2) 3150

解析

電壓調整率=(E0−Ef)/Ef×100%=5%,全載二次電壓Ef=100V,故無載二次電壓E0=100×(1+0.05)=105V。匝數比N1/N2=30,一次側電壓V1=E0×30=105×30=3150V。計算可知一次側約3150V,故選3150。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。