某工廠有一般用電動機3 ψ 220 V、3 H P ( 9 A )、5 H P ( 15 A ) 及15 H P ( 40 A ) 各一台之配電系統,採 用P…
題目
某工廠有一般用電動機3 ψ 220 V、3 H P ( 9 A )、5 H P ( 15 A ) 及15 H P ( 40 A ) 各一台之配電系統,採 用P V C 管配線,若各電動機不同時起動時,則幹線過電流保護器額定值最小應選擇多少A ?
- (1) 75
- (2) 100
- (3) 125
- (4) 150
官方答案
(2) 100