民國97年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第70題

使用三台11 . 4 k V / 220 V 之單相變壓器,若一次側電源電壓為三相三線式11 . 4 k V ,欲供給三 相380 V 電動機,則變壓器應使用何…

題目

使用三台11 . 4 k V / 220 V 之單相變壓器,若一次側電源電壓為三相三線式11 . 4 k V ,欲供給三 相380 V 電動機,則變壓器應使用何種接線法?

  1. (1) Y - Y
  2. (2) Δ - Δ
  3. (3) Y - Δ
  4. (4) Δ - Y

官方答案

(4) Δ - Y

解析

一次側為三相三線11.4kV,採Δ接時每具一次繞組承受線電壓11.4kV,正好符合變壓器額定;二次側每具為220V,採Y接後線電壓為220×√3≒381V,可供給380V三相電動機。若一次採Y接,繞組僅承受11.4/√3≒6.58kV,二次電壓會不足,故選Δ-Y,即4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料