民國97年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第44題
手捺開關控制日光燈時,其負載電流應不超過手捺開關額定電流值之多少% ?
題目
手捺開關控制日光燈時,其負載電流應不超過手捺開關額定電流值之多少% ?
- (1) 200
- (2) 150
- (3) 120
- (4) 80
官方答案
(4) 80
解析
手捺開關(牆壁開關)控制日光燈時,因日光燈內含安定器,點燈瞬間會產生較大的啟動(湧浪)電流。若依開關額定電流滿載使用,接點易因過熱或電弧加速劣化甚至熔焊。依屋內線路裝置規則對開關額定運用之原則,白熾燈可用至額定100%,但放電燈(日光燈等)受湧浪電流影響,其負載電流應不超過手捺開關額定電流值之80%。裝設時須選用額定電流至少為實際負載1.25倍之開關以保安全。選項200%、150%、120%皆超過安全限值,不符規定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。