民國97年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第45題
某22 . 8 K V 供電之用戶,其電度表經由24 K V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為10 度,該用戶實…
題目
某22 . 8 K V 供電之用戶,其電度表經由24 K V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為10 度,該用戶實際用電度數應為多少度?
- (1) 1000
- (2) 2000
- (3) 4000
- (4) 8000
官方答案
(4) 8000
解析
實際用電=電度表讀數×倍率。PT變比=24000/120=200,CT變比=20/5=4,總倍率=200×4=800。實際度數=10×800=8000度。故答案4(8000度)正確。選項1、2、3分別低估倍率,未同時乘入PT與CT變比所致。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。