民國97年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第8題
3 ψ 4 W 接線66 / 22 . 8 k V 非有效接地系統之避雷器額定電壓宜採用多少k V ?
題目
3 ψ 4 W 接線66 / 22 . 8 k V 非有效接地系統之避雷器額定電壓宜採用多少k V ?
- (1) 5
- (2) 15
- (3) 25
- (4) 35
官方答案
(3) 25
解析
題示為3φ4W(三相四線)非有效接地(電阻接地或中性點不接地)系統,避雷器裝設於22.8kV側。非有效接地系統發生單相接地故障時,健全相之相對地電壓會升高至線電壓,即22.8kV(約√3倍相電壓)。避雷器之額定電壓(Ur)必須大於此一持續過電壓,方能避免正常時誤動作或故障時損壞。標準額定中25kV大於22.8kV,可安全涵蓋;5kV、15kV過低,35kV雖可但非最經濟之宜用值。故宜採用25kV,對應選項3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。