民國97年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第9題

變壓器若一次側繞組之匝數減少20 %,則二次繞組之感應電勢將

題目

變壓器若一次側繞組之匝數減少20 %,則二次繞組之感應電勢將

  1. (1) 升高25 %
  2. (2) 降低25 %
  3. (3) 升高20 %
  4. (4) 降低20 %

官方答案

(1) 升高25 %

解析

變壓器感應電勢 E=4.44fNΦ,若一次電壓不變,鐵心磁通約維持不變,則 E2/E1=N2/N1。一次匝數減少20%後 N1'=0.8N1,E2'=E2/0.8=1.25E2,即二次電勢升高25%。此為理想變壓器關係,忽略激磁電流與鐵心飽和,因此選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。