民國100年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第60題
比流器( C T ) 其額定為50 / 5 A ,25 V A ,則二次電路之最大阻抗( Ω ) 為
題目
比流器( C T ) 其額定為50 / 5 A ,25 V A ,則二次電路之最大阻抗( Ω ) 為
- (1) 0 . 5
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 2 . 5
官方答案
(2) 1
解析
比流器額定50/5A、25VA,表示二次額定電流為5A,額定負擔為25VA。依額定負擔公式 VA=I2²×Z,可得二次電路最大阻抗 Z=VA/I2²=25/5²=25/25=1Ω。因此二次側所接儀表與導線的總阻抗不得超過1Ω,否則鐵心易飽和、比值誤差與相位差增大。0.5Ω、2Ω、2.5Ω均與此計算結果不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。