民國100年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第61題

有一高壓感應電動機,接於3 . 3 k V 非接地系統之電源上,該電動機之外殼應採何種接地?

題目

有一高壓感應電動機,接於3 . 3 k V 非接地系統之電源上,該電動機之外殼應採何種接地?

  1. (1) 第一種
  2. (2) 第二種
  3. (3) 第三種
  4. (4) 特種

官方答案

(1) 第一種

解析

依屋內線路裝置規則之接地種類,特高壓或高壓非接地系統之設備外殼應採第一種接地。3.3kV屬高壓,且系統為非接地,故電動機外殼採第一種接地。第二種接地用於高壓接地系統(中性點接地),第三種接地用於低壓系統,特種接地則適用低壓之特定場所,均不適用本題。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料