民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第50題

一只300 m A 電流表,其準確度為± 2 %,當讀數為120 m A 時,其誤差百分率為多少%?

題目

一只300 m A 電流表,其準確度為± 2 %,當讀數為120 m A 時,其誤差百分率為多少%?

  1. (1) ± 5
  2. (2) ± 1
  3. (3) ± 0 . 5
  4. (4) ± 2

官方答案

(1) ± 5

解析

類比式電流表的準確度 ±2% 是指「滿刻度(full scale)誤差」,以滿刻度 300mA 為基準。最大絕對誤差 = 300mA × (±2%) = ±6mA,此誤差在任一讀數下皆相同。當指針讀數為 120mA 時,相對於讀數的誤差百分率 = (±6mA / 120mA) × 100% = ±5%。故答案為 ±5%。若誤用讀數百分比(±2%×120=±2.4mA)再除以讀數會得約 ±2%,那是錯誤觀念,因準確度是以滿刻度為基準而非讀數。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料