第64題
過流接地電驛( L C O ) 之主要功能為
題目
過流接地電驛( L C O ) 之主要功能為
- (1) 過電壓保護
- (2) 低電壓保護
- (3) 接地保護
- (4) 過載保護
官方答案
(3) 接地保護
解析
LCO為「過流接地電驛」(亦稱接地過電流電驛),其動作原理為偵測系統因接地故障所產生之零序電流(或剩餘電流),當接地電流超過設定值即跳脫,主要功能為「接地保護」,用以隔離接地故障、防止設備損壞及人員感電。過電壓保護由OV電驛負責;低電壓保護由UV電驛負責;過載保護由過電流OC電驛負責,三者功能與LCO不同。