民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第25題
手捺開關用為控制電感性負載者應不超過手捺開關額定電流值之多少%?
題目
手捺開關用為控制電感性負載者應不超過手捺開關額定電流值之多少%?
- (1) 80
- (2) 100
- (3) 150
- (4) 200
官方答案
(1) 80
解析
依《屋內線路裝置規則》,手捺開關用於控制電動機或其他電感性負載時,因啟動與切斷時會產生較大突波及電弧,為保護開關接點,使用電流應不超過其額定電流值之80%。故選1(80%)。電阻性負載方可達100%額定,電感性負載須降額使用。