民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第46題

3300 / 110 V 單相變壓器,當分接頭置於3450 V 位置時,二次側電壓為105 V ,則此時一次側 電源電壓約為多少V ?

題目

3300 / 110 V 單相變壓器,當分接頭置於3450 V 位置時,二次側電壓為105 V ,則此時一次側 電源電壓約為多少V ?

  1. (1) 3615
  2. (2) 3555
  3. (3) 3450
  4. (4) 3295

官方答案

(4) 3295

解析

變壓器匝數比固定,分接頭置於3450V位置時,一次側與二次側之電壓比為3450:110。由V1/V2=N1/N2,當二次側實際電壓為105V,一次側電壓V1=(3450/110)×105=31.3636×105≒3293V,約為3295V,故選4。計算應以該分接頭對應之電壓比(3450/110)為準,而非額定3300/110,否則會算錯。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料