民國99年 乙級專案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第40題
電阻點焊機分路之導線供應自動點焊機者,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之百分 之
題目
電阻點焊機分路之導線供應自動點焊機者,其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之百分 之
- (1) 三○
- (2) 四○
- (3) 五○
- (4) 七○
官方答案
(4) 七○
解析
依「屋內線路裝置規則」電焊機分路的規定,電阻點焊機分路導線的安培容量不得低於電焊機一次額定電流的 50%;但供應自動點焊機時,因焊接動作連續、通電率高、導線發熱較多,須提高至一次額定電流的 70%,故本題取 70%。30%、40% 均低於自動點焊機所需,50% 則是一般(非自動)電阻點焊機的標準。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。