民國97年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第68題

高壓電力電纜之外層遮蔽之主要用途為

題目

高壓電力電纜之外層遮蔽之主要用途為

  1. (1) 增強電纜扯斷強度
  2. (2) 電纜外傷保護
  3. (3) 保持絕緣體之零電位
  4. (4) 增加耐電壓強度

官方答案

(3) 保持絕緣體之零電位

解析

正確答案為保持絕緣體之零電位。高壓電力電纜之外層遮蔽(半導電遮蔽層)主要目的在使絕緣體之外表面維持在接地零電位,使電場僅呈徑向分佈、消除絕緣表面之切向電場與局部放電,並均化電場強度。它並非用以增強機械扯斷強度(那是抗拉元件功能),亦非單純外傷保護或提高耐電壓強度,而是確保絕緣與接地間電位穩定之關鍵設計。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料