民國97年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第69題

在連接比流器( C T ) 時,必須注意

題目

在連接比流器( C T ) 時,必須注意

  1. (1) 應與電路並聯
  2. (2) 二次側不能接地
  3. (3) 二次側須與瓦特計電壓 線圈串聯
  4. (4) 不可使二次側開路

官方答案

(4) 不可使二次側開路

解析

正確答案為不可使二次側開路。比流器(CT)二次側絕對禁止在二次側開路,因CT運作於近似短路狀態,一旦開路,激磁安匝驟增,將在二次側感應數千伏特之高電壓,危及人員與設備安全,並可能損壞絕緣。CT應與電路串聯(非並聯),二次側其一端須接地以確保安全;與電壓線圈串聯亦屬錯誤,因CT為電流元件應接電流線圈。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料