民國96年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第17題
某工廠有一般用電動機3 ψ 220 V 、3 H P ( 9 A ) 、5 H P ( 15 A ) 及15HP(40A)各一台之配電系統, 採用PVC 管配線…
題目
某工廠有一般用電動機3 ψ 220 V 、3 H P ( 9 A ) 、5 H P ( 15 A ) 及15HP(40A)各一台之配電系統, 採用PVC 管配線,若各電動機不同時起動時,則幹線過電流保護器額定值最小應選擇多少A?
- (1) 75
- (2) 100
- (3) 125
- (4) 150
官方答案
(2) 100