民國96年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第18題
過流接地電驛( L C O ) 之主要功能為
題目
過流接地電驛( L C O ) 之主要功能為
- (1) 過載保護
- (2) 低電壓保護
- (3) 接地保護
- (4) 過電壓保護
官方答案
(3) 接地保護
解析
LCO為過流接地電驛,通常裝設於高壓受電盤,透過比流器取得接地故障電流,當零相或接地電流超過設定值時即動作,使斷路器跳脫,屬於接地保護。過載保護由過電流電驛(如CO電驛或50/51保護)負責;低電壓保護由低電壓電驛(27)負責;過電壓保護則由過電壓電驛(59)負責,三者功能與LCO不同。因此LCO的核心任務是偵測接地故障並迅速隔離,以保護人員與設備安全。