民國96年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第45題
變電室內11 . 4 K V 線路,其兩裸導體相互間之最小間隔為多少公厘?
題目
變電室內11 . 4 K V 線路,其兩裸導體相互間之最小間隔為多少公厘?
- (1) 100
- (2) 200
- (3) 300
- (4) 400
官方答案
(2) 200
解析
依屋內線路裝置規則,變電室內超過600V之高壓裸導體,相互間應保持最小間隔;11.4kV等級之裸導體相互最小間隔為200mm(對應該線路電壓等級之安全空間)。此間隔用以防止導體間飛弧、短路及維護安全。選項1(100mm)過小,不符11.4kV要求;選項3(300mm)、4(400mm)為更高電壓或不同配置之間隔,非本題答案。故選2。