民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第19題
三相感應電動機運轉中,若電源線其中一條斷路時,電動機的情形為
題目
三相感應電動機運轉中,若電源線其中一條斷路時,電動機的情形為
- (1) 繼續原速運轉
- (2) 負載電流增大
- (3) 立即停止
- (4) 速度變快且發出噪音
官方答案
(2) 負載電流增大
解析
三相感應電動機運轉中若一條電源線斷路,稱為「單相化」或「缺相」。此時電動機因慣性與剩餘二相磁場仍會繼續轉動,但產生負序磁場,使轉子感應出二倍頻電流,導致定子電流顯著上升,負載電流增大,若無保護會過熱燒毀。故答案為2。選項1原速運轉不可能,缺相後轉速下降且震動;選項3立即停止不正確,運轉中缺相通常不會瞬停;選項4速度變快錯誤,缺相後轉速反而降低。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。