民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第20題

變壓比為30:1 之理想單相變壓器,若二次側伏特表指示為110 V,則高壓側之電壓為多少V ?

題目

變壓比為30:1 之理想單相變壓器,若二次側伏特表指示為110 V,則高壓側之電壓為多少V ?

  1. (1) 3300
  2. (2) 2200
  3. (3) 11400
  4. (4) 6600

官方答案

(1) 3300

解析

理想變壓器電壓比等於匝數比,即 V1/V2 = N1/N2 = 30/1。已知二次側電壓 V2 = 110 V,代入公式得高壓側 V1 = 110 × 30 = 3300 V。故正確答案為3300 V,選1。其餘選項代入比例均不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料