民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第5題
3 ψ 380 V 50 H z 50 K V A R 之電容器,使用在3 ψ 380 V 60 H z 之供電系統時,其電容器容量 ( K V A R )
題目
3 ψ 380 V 50 H z 50 K V A R 之電容器,使用在3 ψ 380 V 60 H z 之供電系統時,其電容器容量 ( K V A R )
- (1) 隨負載變動
- (2) 不變
- (3) 增加
- (4) 減少
官方答案
(3) 增加
解析
電容器之無效功率 Q = V² × ωC = V² × 2πfC。題目電壓 380V 不變、電容器電容 C 固定,故容量(KVAR)與頻率 f 成正比。原設計 50Hz、50KVAR,現使用於 60Hz 系統,頻率由 50Hz 升至 60Hz,比值 60/50 = 1.2,故容量增為約 50 × 1.2 = 60 KVAR,即「增加」。選項1隨負載變動、2不變、4減少均與公式不符。故選3。