民國96年 96年度乙級專案檢定試題及答案 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第6題

三具均為10 K V A、11400 / 220 V、60 H z 的單相變壓器,擬接成11400 / 380 V 以供給三相負載 使用,請問其連接方法應為

題目

三具均為10 K V A、11400 / 220 V、60 H z 的單相變壓器,擬接成11400 / 380 V 以供給三相負載 使用,請問其連接方法應為

  1. (1) Y -Y
  2. (2) △-△
  3. (3) Y -△
  4. (4) △-Y

官方答案

(4) △-Y

解析

三具單相變壓器 11400/220V 欲接成 11400/380V 三相。一次側三相線電壓 11400V,每具變壓器一次額定亦為 11400V,故一次側須接成△(三角),使每具承受線電壓 11400V。二次側每具額定 220V,要得到線電壓 380V,因三相 Y 接時線電壓 = 相電壓 × √3,220 × √3 ≈ 381V ≈ 380V,故二次側接成 Y(星)。綜合為 △-Y 連接,對應選項4。若二次接△則僅 220V,不符。故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料