民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第39題

二具10 K V A 之單相變壓器接成V - V 接線,增加一具相同容量之變壓器,將其接成△-△接 線,則變壓器的輸出容量約可增加多少K V A ?

題目

二具10 K V A 之單相變壓器接成V - V 接線,增加一具相同容量之變壓器,將其接成△-△接 線,則變壓器的輸出容量約可增加多少K V A ?

  1. (1) 9 . 6
  2. (2) 12 . 7
  3. (3) 16 . 8
  4. (4) 22 . 4

官方答案

(2) 12 . 7

解析

V-V接線兩台變壓器的可用容量為√3×單台容量=√3×10≈17.32 kVA。增加一台接成Δ-Δ後,總容量為3×10=30 kVA。輸出容量增加量約為30−17.32=12.68 kVA,四捨五入得12.7 kVA,故選12.7 kVA;此差值即為改接後可多供應的容量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料