民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第34題
若兩具單相變壓器額定均為10 k V A,採V -V 連接,則其三相總輸出容量( k V A ) 為
題目
若兩具單相變壓器額定均為10 k V A,採V -V 連接,則其三相總輸出容量( k V A ) 為
- (1) 10
- (2) 17 . 32
- (3) 20
- (4) 30
官方答案
(2) 17 . 32
解析
V-V連接又稱開口三角連接,只用兩具單相變壓器即可供應三相負載。其三相總輸出容量為單具容量乘以√3,即10×1.732=17.32 kVA。雖然兩具變壓器銘牌容量合計為20 kVA,但開口三角的電壓、電流關係使總容量僅約為20 kVA的86.6%,不能直接相加;若選20 kVA會高估可用容量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。