第35題
220 / 110 V,10 k V A 之變壓器,若改接成110 / 330 V 之自耦變壓器,則可供給之容量( k V A ) 為
題目
220 / 110 V,10 k V A 之變壓器,若改接成110 / 330 V 之自耦變壓器,則可供給之容量( k V A ) 為
- (1) 5
- (2) 8 . 6
- (3) 10
- (4) 15
官方答案
(4) 15
解析
原變壓器額定電流為:220 V繞組10,000/220=45.45 A,110 V繞組10,000/110=90.91 A。改接成110/330 V自耦變壓器時,110 V繞組作為共用繞組,220 V繞組與其串聯;輸出電流受220 V繞組的45.45 A限制,故容量=330×45.45≈15,000 VA=15 kVA。此時共用繞組電流為136.36-45.45=90.91 A,恰達額定,證明15 kVA為上限。