民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第51題

有一△接線之三相感應電動機,滿載運轉時線電流為60 安,若以額定電壓起動,則起動電流 為滿載之6 倍,今改接為Y 接線,仍以額定電壓起動,則起動電流為多少安?

題目

有一△接線之三相感應電動機,滿載運轉時線電流為60 安,若以額定電壓起動,則起動電流 為滿載之6 倍,今改接為Y 接線,仍以額定電壓起動,則起動電流為多少安?

  1. (1) 30
  2. (2) 60
  3. (3) 120
  4. (4) 240

官方答案

(3) 120

解析

△接線時起動電流為滿載線電流的6倍,即6×60=360 A。改接成Y接線後,每相繞組所受電壓降為△接的1/√3,相電流也降為1/√3;Y接線電流等於相電流,因此起動線電流降為△接的1/3,即360/3=120 A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料