民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第52題

測量電纜線之絕緣電阻時,常加保護線,其目的在防止下列何種現象引起測試誤差?

題目

測量電纜線之絕緣電阻時,常加保護線,其目的在防止下列何種現象引起測試誤差?

  1. (1) 電纜靜電充電
  2. (2) 儀表本身漏電
  3. (3) 儀表本身絕緣不良
  4. (4) 電纜末端表面漏電流

官方答案

(4) 電纜末端表面漏電流

解析

絕緣電阻計量測電纜絕緣電阻時,電纜絕緣層表面(尤其是末端)常附著灰塵、水氣或污物,形成一條沿著絕緣表面的漏電路徑,使量測電流包含表面漏電流,讀值因而偏低。加裝保護線(guard)時,會把導線繞接在電纜末端絕緣表面,並接至儀表的 GUARD 端,讓表面漏電流由此旁路流回電源,不經過量測電路,因此可消除表面漏電流造成的誤差。至於靜電充電電流,可靠充分放電及待讀值穩定來處理;儀表本身漏電或絕緣不良屬於儀器故障,應檢修校正,並非保護線的功能。