民國101年 第4梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第76題

量測變壓器銅損的方法是

題目

量測變壓器銅損的方法是

  1. (1) 耐壓試驗
  2. (2) 溫昇試驗
  3. (3) 短路試驗
  4. (4) 開路試驗

官方答案

(3) 短路試驗

解析

變壓器銅損為一次、二次繞組電阻所生之 I²R 損耗,隨負載電流而變,須以短路試驗測定:二次側短路,一次側加壓使電流達額定值,量得的輸入功率即近似銅損(此時所加電壓低,鐵損可忽略)。選項4開路(無載)試驗測的是鐵損與激磁;選項1耐壓試驗在驗證絕緣;選項2溫昇試驗在測定溫升。