民國101年 第4梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第77題
三相感應電動機定子繞組為△接線時,測得任意兩線間的電阻為0 . 4 Ω ,若將其改接為Y 連 接時,則任意兩線間的電阻應為多少Ω ?
題目
三相感應電動機定子繞組為△接線時,測得任意兩線間的電阻為0 . 4 Ω ,若將其改接為Y 連 接時,則任意兩線間的電阻應為多少Ω ?
- (1) 1 . 2
- (2) 4
- (3) 1 . 5
- (4) 9
官方答案
(1) 1 . 2
解析
△接時任意兩線間電阻,是一相繞組與另兩相串聯繞組並聯,即 R△=(2/3)R相。由0.4=(2/3)R相得R相=0.6Ω。改接成Y後,任意兩線間為兩相繞組串聯,故R_Y=2R相=2×0.6=1.2Ω。△接的線間電阻比單相繞組小,Y接則為單相繞組的兩倍,這是換算關鍵。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。