民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第28題

比流器( C T ) 其額定為50 / 5 A ,25 V A ,則二次電路之最大阻抗( Ω ) 為

題目

比流器( C T ) 其額定為50 / 5 A ,25 V A ,則二次電路之最大阻抗( Ω ) 為

  1. (1) 2 . 5
  2. (2) 2
  3. (3) 0 . 5
  4. (4) 1

官方答案

(4) 1

解析

比流器二次側額定為5安,負擔(Burden)為25伏安;二次電路最大阻抗依 Z=VA/I² 計算,代入得 Z=25/5²=25/25=1Ω。也就是二次側外接負載(電表、保護電驛及導線)的總阻抗不得超過1Ω,否則比流器會過載並使比值誤差增大。若誤用一次電流50安計算,會得到25/50=0.5Ω;若誤用25/10則得2.5Ω,皆非正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料