民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第29題

含有多少公升以上可燃性液體之低壓電容器,應封閉於變電室內或隔離於屋外處?

題目

含有多少公升以上可燃性液體之低壓電容器,應封閉於變電室內或隔離於屋外處?

  1. (1) 20
  2. (2) 5
  3. (3) 10
  4. (4) 15

官方答案

(3) 10

解析

依《屋內線路裝置規則》,低壓電容器內含可燃性液體(如絕緣油)達10公升以上者,一旦外殼破裂或內部故障,油液外洩可能助長火勢蔓延,因此應封閉於變電室內,或隔離於屋外等獨立空間。5公升、15公升、20公升均非規範所定的界限值;本題所問的門檻即為10公升。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料