民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第56題
配電盤之儀表、訊號燈、比壓器及其他所有附有電壓線圈之設備,應由另一電路供電之,該 電路過電流保護裝置之額定值應不得超過多少安?
題目
配電盤之儀表、訊號燈、比壓器及其他所有附有電壓線圈之設備,應由另一電路供電之,該 電路過電流保護裝置之額定值應不得超過多少安?
- (1) 10
- (2) 30
- (3) 15
- (4) 20
官方答案
(3) 15
解析
依「屋內線路裝置規則」,配電盤上的儀表、訊號燈、比壓器及其他附有電壓線圈的設備,為避免主電路故障影響監測,應由另一電路供電;該專用電路的過電流保護裝置額定值不得超過15安。如此可限制儀表電路故障電流,保護設備與配線,因此答案為15安。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。