利用兩只單相瓦特計測量三相感應電動機之功率,其中一只瓦特表之指示為另一只瓦特表之 二倍時,則此電動機之功率因數為

題目

利用兩只單相瓦特計測量三相感應電動機之功率,其中一只瓦特表之指示為另一只瓦特表之 二倍時,則此電動機之功率因數為

  1. (1) 1
  2. (2) 0 . 866
  3. (3) 0 . 5
  4. (4) 0 . 707

官方答案

(2) 0 . 866

解析

以雙瓦特計法測三相功率時,兩讀數W1、W2與功率因數的關係為 tanθ=√3(W1-W2)/(W1+W2)。設W1=2W2,則tanθ=√3(2W2-W2)/(2W2+W2)=√3×W2/3W2=√3/3≒0.577,得θ=30°,功率因數cos30°≒0.866。若功率因數為1,兩瓦特計讀數應相等;0.5或0.707則對應不同的讀數比,故選0.866。