民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第9題

啟斷容量為500 M V A 之12 k V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少k A ?

題目

啟斷容量為500 M V A 之12 k V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少k A ?

  1. (1) 24
  2. (2) 15
  3. (3) 50
  4. (4) 100

官方答案

(1) 24

解析

斷路器的啟斷容量以短路容量表示,三相短路電流公式為 I=S/(√3×V)。代入S=500MVA=500,000kVA、V=12kV:I=500,000/(1.732×12)=500,000/20.78≒24,057A,約為24kA。因此該12kV斷路器能啟斷的最大故障電流約24kA;15kA、50kA、100kA皆與計算結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。