民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第46題
工廠內裝有交流低壓感應電動機共五台,並接在同一幹線,其中最大容量的一台額定電流為40 安,其餘4 台額定電流合計為50 安,則該幹線之安培容量應為多少安?
題目
工廠內裝有交流低壓感應電動機共五台,並接在同一幹線,其中最大容量的一台額定電流為40 安,其餘4 台額定電流合計為50 安,則該幹線之安培容量應為多少安?
- (1) 100
- (2) 130
- (3) 150
- (4) 90
官方答案
(1) 100
解析
依屋內線路裝置規則,交流電動機幹線的安培容量,應以最大一台電動機額定電流的 1.25 倍,加上其餘各台額定電流之合計。計算式為 40×1.25+50=50+50=100 A,故選 100 安。90 安是直接將 40+50 相加、未乘 1.25 的結果;130 安與 150 安則是對最大台重複加大倍數,數值偏大且無規範依據。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。