民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第76題

60 H z 的三相感應電動機使用於50 H z 同一電壓的電源時,則下列敘述何項錯誤?

題目

60 H z 的三相感應電動機使用於50 H z 同一電壓的電源時,則下列敘述何項錯誤?

  1. (1) 轉速降低
  2. (2) 最大轉矩將增大
  3. (3) 溫度增大
  4. (4) 無載電流減小

官方答案

(4) 無載電流減小

解析

電源頻率由 60 Hz 降為 50 Hz 時,同步轉速 n=120f/P 隨頻率下降而降低;同一電壓下 V/f 比值變大,磁通增加,最大轉矩(與 (V/f)² 成正比)因而增大。但鐵心磁通增加趨於飽和,激磁電流上升,無載電流不但不會減小反而增加;再加上轉速降低使自身散熱變差,溫升會提高。因此「無載電流減小」的敘述錯誤,故選該項。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。