民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第77題
某變壓器無載時變壓比為20 . 5 : 1 ,滿載時為21 : 1 則其電壓調整率為多少%?
題目
某變壓器無載時變壓比為20 . 5 : 1 ,滿載時為21 : 1 則其電壓調整率為多少%?
- (1) - 2 . 38
- (2) 2 . 38
- (3) 2 . 43
- (4) - 2 . 43
官方答案
(3) 2 . 43
解析
電壓調整率=(無載二次電壓-滿載二次電壓)÷滿載二次電壓×100%。設一次電壓為 V,則無載二次電壓=V/20.5、滿載二次電壓=V/21,代入得調整率=[(1/20.5-1/21)÷(1/21)]×100%=(21/20.5-1)×100%≈2.439%,約為 2.43%。由於滿載時二次端電壓低於無載值,調整率取正值。故選 2.43%。