民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第79題
600 k V A 變壓器在施行特種接地時,其接地導線線徑應不小於多少平方公厘?
題目
600 k V A 變壓器在施行特種接地時,其接地導線線徑應不小於多少平方公厘?
- (1) 5 . 5
- (2) 22
- (3) 38
- (4) 8
官方答案
(3) 38
解析
特種接地用於高壓電路,其接地導線須能承受故障電流並具足夠機械強度。依「屋內線路裝置規則」接地導線線徑規定,變壓器容量超過500 kVA者,特種接地導線不得小於38平方公厘;500 kVA以下者則為22平方公厘。本題容量600 kVA已超過500 kVA門檻,故須採38平方公厘;22平方公厘是容量未超過500 kVA時的規定值,不適用本題。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。