民國102年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第78題

V -V 連接之變壓器組,其輸出總容量為△-△連接之多少%?

題目

V -V 連接之變壓器組,其輸出總容量為△-△連接之多少%?

  1. (1) 57 . 7
  2. (2) 50
  3. (3) 86 . 6
  4. (4) 40

官方答案

(1) 57 . 7

解析

V-V(開三角)連接時,兩台變壓器以60度相位差供電,對外可輸出容量為單台容量的√3倍;△-△連接則三台全部投入,總容量為單台的3倍。故容量比=√3S/3S=1.732/3=0.577,即57.7%。此接法雖節省一台變壓器,但每台變壓器僅能輸出額定容量的86.6%,整體輸出能力明顯低於△-△,適用於輕載或擴充備用場合。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料