有一50 k V A 、6600 / 220 V 之單相變壓器經由開路及短路試驗測得其鐵損及銅損分別為300 W 及500 W ,若變壓器在滿載時功率因數為0…
題目
有一50 k V A 、6600 / 220 V 之單相變壓器經由開路及短路試驗測得其鐵損及銅損分別為300 W 及500 W ,若變壓器在滿載時功率因數為0 . 8 ,則滿載效率為多少%?
- (1) 98
- (2) 85
- (3) 80
- (4) 90
官方答案
(1) 98
解析
變壓器效率η=輸出功率/(輸出功率+鐵損+銅損)。滿載輸出=50 kVA×0.8=40 kW=40000 W;總損失=300+500=800 W。η=40000/(40000+800)=40000/40800≒0.9804,即約98%。因此滿載效率為98%。