有一50 k V A 、6600 / 220 V 之單相變壓器經由開路及短路試驗測得其鐵損及銅損分別為300 W 及500 W ,若變壓器在滿載時功率因數為0…

題目

有一50 k V A 、6600 / 220 V 之單相變壓器經由開路及短路試驗測得其鐵損及銅損分別為300 W 及500 W ,若變壓器在滿載時功率因數為0 . 8 ,則滿載效率為多少%?

  1. (1) 98
  2. (2) 85
  3. (3) 80
  4. (4) 90

官方答案

(1) 98

解析

變壓器效率η=輸出功率/(輸出功率+鐵損+銅損)。滿載輸出=50 kVA×0.8=40 kW=40000 W;總損失=300+500=800 W。η=40000/(40000+800)=40000/40800≒0.9804,即約98%。因此滿載效率為98%。