民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第24題
一部10 H P 之三相同步電動機,原接於50 H z 電源,當改接於60 H z 電源時,其轉速
題目
一部10 H P 之三相同步電動機,原接於50 H z 電源,當改接於60 H z 電源時,其轉速
- (1) 減少20 %
- (2) 無法轉動
- (3) 不變
- (4) 增加20 %
官方答案
(4) 增加20 %
解析
同步電動機的轉速由電源頻率與極數決定,n=120f/P。極數不變時,轉速與頻率成正比;由50 Hz改接60 Hz,轉速比為60/50=1.2,即增加20%。同步機不會因頻率改變而無法轉動,也不是維持不變或減少20%。