民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第26題
三相感應電動機定子繞組為△接線時,測得任意兩線間的電阻為0 . 4 Ω ,若將其改接為Y 連 接時,則任意兩線間的電阻應為多少Ω ?
題目
三相感應電動機定子繞組為△接線時,測得任意兩線間的電阻為0 . 4 Ω ,若將其改接為Y 連 接時,則任意兩線間的電阻應為多少Ω ?
- (1) 1 . 2
- (2) 1 . 5
- (3) 4
- (4) 9
官方答案
(1) 1 . 2
解析
設每相繞組電阻為R。△接時任意兩線間量到的電阻,是一相R與另外兩相串聯2R並聯:R△=R×2R/(R+2R)=2R/3。已知2R/3=0.4 Ω,得R=0.6 Ω。改為Y接後,兩線間為兩相串聯,RY=2R=2×0.6=1.2 Ω。