民國103年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第25題
三只電力電容器接成Y 接,並聯連接於三相感應電動機的電源側,主要目的為何?
題目
三只電力電容器接成Y 接,並聯連接於三相感應電動機的電源側,主要目的為何?
- (1) 使電源側的無效功率減少
- (2) 增加電動機輸出轉矩
- (3) 增加電動機轉軸轉速
- (4) 使電源側的有效功率增加
官方答案
(1) 使電源側的無效功率減少
解析
並聯於電動機電源側的電力電容器可提供超前無效功率,抵銷感應電動機所需的落後無效功率,因此電源側的無效功率與線電流會減少,功率因數提高、線路損失降低。電容補償不會改變電動機本身的機械負載,故輸出轉矩、轉軸轉速及有效功率都不會因而增加;有效功率主要由負載決定。