民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第47題
某變壓器無載時變壓比為20 . 5 : 1 ,滿載時為21 : 1 則其電壓調整率為多少%?
題目
某變壓器無載時變壓比為20 . 5 : 1 ,滿載時為21 : 1 則其電壓調整率為多少%?
- (1) 2 . 43
- (2) - 2 . 43
- (3) 2 . 38
- (4) - 2 . 38
官方答案
(1) 2 . 43
解析
電壓調整率=(無載二次電壓-滿載二次電壓)÷滿載二次電壓×100%。設一次電壓為 V,則無載二次電壓為 V/20.5、滿載二次電壓為 V/21,代入得調整率=(V/20.5-V/21)÷(V/21)×100%=(21/20.5-1)×100%=(0.5/20.5)×100%≈2.44%,即約 2.43%。因滿載時二次電壓低於無載電壓,分子為正,調整率取正值。故選 2.43%,而非負值或 2.38%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。