民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第55題
測量變壓器鐵損的方法是
題目
測量變壓器鐵損的方法是
- (1) 溫升試驗
- (2) 耐壓試驗
- (3) 開路試驗
- (4) 短路試驗
官方答案
(3) 開路試驗
解析
開路試驗又稱無載試驗:二次側開路、一次側加額定電壓,此時無載電流很小,銅損可忽略,瓦特表讀值幾乎等於鐵心的磁滯損與渦流損,即鐵損。短路試驗則在一次側加低電壓使額定電流流通,測得者為銅損。溫升試驗與耐壓試驗分別測溫度上升與絕緣耐壓,並非測鐵損。