民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第56題
5 平方公厘低壓電纜沿建物之側面水平裝設,以電纜固定夾支持時,其最大間隔為多少公 尺?
題目
5 . 5 平方公厘低壓電纜沿建物之側面水平裝設,以電纜固定夾支持時,其最大間隔為多少公 尺?
- (1) 1 . 2
- (2) 1
- (3) 0 . 3
- (4) 0 . 5
官方答案
(2) 1
解析
依屋內線路裝置規則,電纜以固定夾支持時,水平裝設之間隔不得超過1公尺,垂直裝設之間隔得予放寬。5.5平方公厘低壓電纜沿建築物側面水平敷設,仍須在此間隔內固定,以免電纜因自重下垂、受風擺動或外力拉扯而損傷絕緣。故最大間隔取1公尺。