民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第57題
電度表配合比壓器( P T ) 及比流器( C T ) 使用時,已知P T 的電壓比為3300 / 110 V,C T 之電流比 為100 / 5 A ,則該電…
題目
電度表配合比壓器( P T ) 及比流器( C T ) 使用時,已知P T 的電壓比為3300 / 110 V,C T 之電流比 為100 / 5 A ,則該電度表實際量測值應乘以多少倍?
- (1) 300
- (2) 100
- (3) 600
- (4) 20
官方答案
(3) 600
解析
電度表經比壓器(PT)與比流器(CT)接入時,實際用電量為電度表讀值乘以兩者倍率之乘積。比壓器倍率=3300÷110=30;比流器倍率=100÷5=20;總倍率=30×20=600。故讀值須乘以600才是實際度數。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。